EMC CX240 电源模块求帮助

一台EMC CX240 有4个电源模块A0,A1,B0,B1。每个模块的上方AC指示绿灯亮。每个模块下方有个凹槽内有4个LED灯。其中,A0,B0有三个黄灯亮,一个灯是灭的。而A1,B1则只有一个绿灯亮,其他灯灭,亮的绿灯对应位置就是A0,B0灭的那个灯。这是怎么一回事?是故障吗?...显示全部

一台EMC CX240 有4个电源模块A0,A1,B0,B1。每个模块的上方AC指示绿灯亮。每个模块下方有个凹槽内有4个LED灯。其中,A0,B0有三个黄灯亮,一个灯是灭的。而A1,B1则只有一个绿灯亮,其他灯灭,亮的绿灯对应位置就是A0,B0灭的那个灯。这是怎么一回事?是故障吗?

收起
希望获得:具体解决

查看其它 4 个回答张文正的回答

张文正张文正技术经理 , 某信息科技有限公司
wx59001aixkevin凝望娜角度等赞同了此回答 

web界面登陆看看是不是有电源failed 了,如果电源失败就该更换了